现在兰州门禁系统安装的小编就来给大家说一下我们根据系统的不同门禁系统还可以实现以下一些特殊功能,希望这些功能可以给你一个更加直观的理解吧。
反潜回功能:就是持卡人必须依照预先设定好的路线进出,否则下一通道刷卡无效。本功能是防止持卡人尾随别人进入。
防尾随功能:就是持卡人必须关上刚进入的门才能打开下一个门。本功能与反潜回实现的功能一样,只是方式不同。
消防报警监控联动功能:在出现火警时门禁系统可以自动打开所有电子锁让里面的人随时逃生。与监控联动通常是指监控系统自动将有人刷卡时(有效/无效)录下当时的情况,同时也将门禁系统出现警报时的情况录下来。
网络设置管理监控功能:大多数门禁系统只能用一台微机管理,而技术先进的系统则可以在网络上任何一个授权的位置对整个系统进行设置监控查询管理,也可以通过INTERNET网上进行异地设置管理监控查询。
多卡开门功能:简单地说就是同一个门需要几个人同时刷卡(或其它方式)才能打开电控门锁!实现逻辑开门功能。
保证功率足够,尽量使用线性电源,门锁和控制器应分开供电。电源的安装尽可能靠近用电设备,以避免受到干扰和传输损耗。
布线
分为电源线、通讯线、信号线,布线时注意强、弱电分开走线,两管相隔要求大于20cm左右。
电源线:线径足够粗,采用多股导线。信号线和通讯线:采用屏蔽五类双绞线。其中485总线必须使用双绞的一对线连接。在选购线材的时候建议采用4*0.5的四芯屏蔽线。
注意事项
(1)、屏蔽线千万不能用来作为0V电压(电源地)的连接线
(2)、每个屏蔽回路只能有一个接地端
(3)、当屏蔽回路中无法接地时可将屏蔽线连接到网络的另一屏蔽回路中。
(4)、必须将各个模块的的信号地连接在一起。
(5)、若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。
(6)、不要将网络连接线与交流电源放在一起。
(7)、如果网络连线超过1000米,要加中继器,中继器后可以再延长1000米。
位置选取
(1)读卡器:不要安装在金属物体上,两台读卡器之间的距离不要少于30厘米,.好通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电,读卡器的电源请使用线性稳压电源(变压器),并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。
(2)网络适配器:和控制器之间的连接采用手拉手的方式。
(3)控制器:不带隔离的控制器,建议使用同一电源。
(4)锁:在安装磁力锁时,一定要使锁体和继铁板能紧密的结合,否则会出现吸力不够的情况。电插锁,在安装电插锁时如果需要开插孔,注意孔径一定要够大,深度一定要够深,能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入,锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大,锁体发烫的现象
门禁系统常见故障及维修方法
一有效卡不能开门
1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁
2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件
3.查看控制板上的指示灯,控制板与模块间通讯是否正常排除故障
4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障
5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间
6.操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权
二门禁通讯不通
1.检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)
2.检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)
3.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)
4.RS485通讯卡损坏(更换RS485通讯卡)
5.检查网线水晶头是否做好,检查网线是否通,ping门禁控制器的地址。
三门禁记录提取不完
清空门禁控制器,重新加载时间
四门锁一直打开
1.操作人员将门禁器状态设置为常开,或其它原因导致控制器处于常开状态;2.控制器故障;
处理方法:
将门锁控制器状态设为正常,若故障现象仍然存在,则更换控制器
五IC卡无法读卡
1.IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置)
2.门禁控制器异常发热(更换门禁主板)
3.门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离)
六电脑跟控制器之间的通讯不稳定
1.使用了不符合要求的信号线或劣质的信号线;
2.信号线敷设不规范,如信号线跟电源线穿在同一条管内