门禁系统施工不只是安装个锁和门禁读卡器

所属分类:疑难解惑    发布时间: 2020-12-14    作者:兰州博克智慧科技
  分享到:   
二维码分享
门禁系统施工不只是安装个锁和门禁读卡器,施工的时候还有一些需要注意的地方您知道吗?..兰州门禁系统的小编就来一起探讨一下门禁施工需要注意的事项。
兰州指纹锁
门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!
由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。
有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。
从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。
网线的截面积是0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是..不行的,即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等
标准配置电源是12V,4A的开关电源。他可以满足(布线规范的,线截面积够粗前提下).多四个门(5把电插锁或者4把磁力锁)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的功率。如果系统超过这个配置,例如:5把以上电插锁或者4把以上磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。
备注:如果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电流,使得控制器重启甚至死机。